Community - RCP et Microgrids

AVERTISSEMENT
Seul un personnel qualifié doit effectuer l’installation, l’utilisation, l’entretien et la maintenance du matériel électrique. Climkit n’assume aucune responsabilité des conséquences éventuelles découlant de l’utilisation de cette documentation ou des équipements fournis.
Par personne qualifiée, on entend un technicien compétent en matière de construction, d’installation et d’utilisation des équipements électriques et formé aux procédures de sécurité, donc capable de détecter et d’éviter les risques associés.
La documentations et les schémas de principe peuvent évoluer. Merci de toujours prendre la dernière version en ligne lors de la planification de vos projets.

1. Planification

1.1. Mode de raccordement

Selon le type d’installation, choisir parmi les 3 modes de raccordements ci-dessous.

1.1.1. Community

Installation en regroupement RCP avec 1 seul point d’introduction au réseau et plusieurs consommateurs (appartements, bureaux, communs, etc.). Schema Community

file_icon Télécharger format PDF

file_icon Télécharger format DWG

1.1.2. Single

Installation avec 1 seul point d’introduction au réseau et 1 seul consommateur (ex. une villa individuelle ou une entreprise). Schema Single

file_icon Télécharger format PDF

file_icon Télécharger format DWG

1.1.3. Microgrid

Installation avec 1 seul point d’introduction, plusieurs consommateurs et plusieurs bâtiments. Prévoir un gateway et une connexion internet (LAN ou router 4G) par bâtiment.

Schema Microgrid

file_icon Télécharger format PDF

file_icon Télécharger format DWG

1.1.4. Gateway et Router

Schéma de raccordement du gateway et du router Climkit.

Schema Microgrid

file_icon Télécharger format PDF

file_icon Télécharger format DWG

1.2. Équipements

Une fois le mode de raccordement choisi, prévoir le nombre et type d’équipements :

1.2.1. Compteur direct (≤80A)

Compteurs directs pour les connexions inférieures à 80A. Eastron meters

1.2.2. Compteur indirect (>80A)

Compteurs indirects avec TI pour des connexions supérieures à 80A. Préciser l’ampérage exact lors de la commande. Eastron indirects

1.2.3. Transformateur d’intensité (TI) pour compteurs indirects

Déterminer le type de TI selon l’intensité de la connexion (ampérage).

Eastron
Les TI se clipsent directement sur le câble ou la barre en cuivre de chaque phase. Attention à la section du câble par rapport au diamètre du TI.

D’autres TI peuvent être commandés pour les cas spécifiques avec un diamètre plus grand. A préciser lors de la commande.

 

TIs schemas

1.2.4. Gateway

Le gateway Climkit est fourni avec son alimentation AC/DC 5V sur rail DIN, le câble d’alimentation micro- usb et l’adaptateur RS485-USB

Gateway

Gateway, alimentation 5V, câble micro-usb et adaptateur RS485-USB.

1.2.5. Routeur

Le routeur 4G Climkit est fourni avec son alimentation AC/DC 12V et une carte SIM Swisscom activée.

Aucun partage de connexion n’est possible avec les cartes Swisscom sans avis préalable. Si des trop grandes consommations sont constatées, les cartes sont désactivées automatiquement.

Si volonté d’y connecter d’autres appareils (PAC, onduleurs etc.), demandez une extension de l'abonnement Swisscom lors de la commande (par exemple 300MB à CHF 8.-/mois).

Router

Lorsque le signal GSM est trop faible ou absent, commander une rallonge d’antenne (3, 5, 10, 15 ou 20m) ou déporter le router vers une zone avec signal.

Alim

1.2.6. Plaque compteur en T et boîtier rail DIN

Pour les tableaux avec des plaques compteurs GRD, il est possible de commander des boîtiers rail DIN avec plaque de fixation.

T Box

Boîtier rail DIN sur plaque de fixation T (H : 36cm, L :21cm)

1.2.7. Exemple de tableau d’introduction

Dans le cadre de la mise en place d’un RCP sur un immeuble existant, il est recommandé de construire un tableau d’introduction dans lequel le GRD installera son compteur général.

On peut aussi en profiter pour y raccorder le photovoltaïque et y installer les équipements Climkit.

Tablo

 

CHECK-LIST À RELEVER SUR PLACE
 Nombre et type de compteurs (direct ou indirect si >80A) + intensité si compteur indirect.
 Nombre de plaque compteur pour fixation sur plaque en T.
 Nombre et puissance des points d’introduction au réseau électrique. Un regroupement RCP par introduction.
 Puissance de l’installation photovoltaïque en kWp.
 Si aucune connexion LAN n’est disponible, vérifier la bonne réception mobile 4G LTE Swisscom.
 Prévoir le cas échéant une antenne ou déporter le router.

  

2. Enregistrement et commande

1) Demander un compte installateur via service@climkit.io.

2) Se connecter à votre compte sur www.app.climkit.io
et ajouter une installation en cliquant sur « + ».

Add_installation
3) Remplir le formulaire.
Attention à choisir le mode de raccordement souhaité sous « Type d’installation » :

  • Single
  • Community

Contacter Climkit pour la mise en place d’un raccordement en mode microgrid.

Cocher « Kit Optimisation » si vous désirez le produit.

Cliquer « Enregistrer ».

4) Cliquer sur « Compteurs » dans le menu de gauche et ajouter le nombre de compteurs souhaités avec le bouton « + »

Add_meters

5) Une fois que tous les compteurs ont été ajoutés, passer commande en cliquant sur « Commander le matériel ».
Compléter le formulaire et cliquer « Envoyer »

6) Vous recevrez ensuite une demande de confirmation de commande par e-mail d’ici 48h.

7) Le matériel est ensuite livré dans les 15 jours.

À PRECISER LORS DE LA COMMANDE
 Ampérage exact pour les compteurs indirects.
 TI avec diamètre spécial.
 Adresse de livraison.
 Référence personnelle si besoin (numéro de projet, etc.)
 Nombre de compteurs de production si plus que 1.

 

3. Installation et branchement

3.1. Compteur direct (≤80A)

Install meter

 

IMPORTANT POUR LE BRANCHEMENT
 Branchement par le haut.
 Un neutre d’excitation suffit mais il peut être traversant.
 Bornes courant fort du haut étant proche des bornes du bus courant faible, mettre de la toile isolante sur les bornes courant fort par sécurité.
 Bornes du bus: serrage léger
 Câble du bus de type U72 1x4x0.8mm blindé.
 Compteur photovoltaïque : l’installation PV doit être vue comme un consommateur, donc côté réseau en haut et côté PV en bas.

3.2. Compteur indirect (>80A)

Install indmeter

3.3. Transformateur d’intensité (TI)

Connecter un TI sur la phase L1 :

       1. Connecter les fils S1 (blanc) et S2 (noir) du TI sur le compteur :

Install wire

       2. Clipser le TI sur le câble de L1 avec la flèche dans le sens du bâtiment :

Install TI

       3. Vérifier le « Cosphi / Power Factor (PF) » :

       - Enclencher le compteur
       - Avec le bouton meter_btn , contrôler que le cophi soit proche de 1 sur chaque phase.

meter_screen

       4. Contrôler la polarité avec la puissance instantanée de L1 :

       - Enclencher le compteur
       - Avec le bouton meter_btn , contrôler que la puissance instantanée soit positive. Lorsque l’onduleur est enclenché et qu’il y a du refoulement dans le réseau, la puissance doit être négative.

meter_screen
       - Si la puissance est négative, inverser le sens du TI ou croiser les fils S1 et S2.
       - Pour les compteurs de production, la puissance instantanée doit être négative.

       5. Répéter la démarche pour la phase L2 et L3.

3.4. Gateway et routeur

IMPORTANT
 Alimentation 5V pour le gateway.
 Possibilité d’utiliser une connexion LAN ethernet ou Wifi.
 Alimentation 12V pour le routeur.
 Connecter les 4 antennes du routeur (2x 4G + 2x 2.4G).
 Rallonge d’antenne : brancher sur 4G côté carte SIM. Essayer du côté opposé si aucune connexion.
 Connexion 4G uniquement pour le gateway Climkit. Ne pas y connecter d’autres appareils.
 Branchement du câble RJ45 dans une prise LAN jaune.

3.5. Raccordement du bus

Le raccordement des compteurs au réseau bus nécessite un travail soigné et rigoureux. Pour les nouveaux tableaux, il est recommandé de le faire en atelier.
BUS

IMPORTANT
 Adaptateur RS485 : Seul les fils Orange=A, Jaune=B et Noir=GND sont utilisés.
 Câble du bus de type U72 1x4x0.8mm blindé avec feuille d’aluminium.
 Brancher les fils A, B et GND (G) en série sur chaque compteur.
 Ne PAS utiliser de résistance de terminaison.
 Ne PAS connecter le GND à la terre

4. Configuration et mise en service

4.1. Compteurs électriques, adressage et connexion

4.1.1 Adressage des compteurs

Configurer l’adresse de chaque compteur (11, 12, …) selon la liste des compteurs :
meter screen 2

Sur le compteur, presser meter_btn pendant 3 secondes et entrer le mot de passe par défaut (1000) avec les touches meter_btn et meter_btn . Presser meter_btn pendant 3 secondes pour confirmer.
password

Sous « SET Addr », entrer l’adresse du compteur:

  • Compteur d’introduction : 10
  • Compteurs des consommateurs : 11, 12, 13, …
  • Compteurs de production : 101, 102, 103, …

Set Ad

4.1.2 Changer le mot de passe

Changer le mot de passe de chaque compteur sous « SET PASS » avec le mot de passe indiqué sous « Configuration / Installation » :

Install pwd pwd 1000

4.1.3 Paramètrer les TI

Changer le ratio des TI sous « CT rate » selon le type de compteur:

  • Eastron SDM630CT V2 MID - 5A CT

CT rate

Attention, le ratio ne peut être enregistré qu’une seule fois sur ces compteurs certifiés MID!
CT rate = courant primaire du TI divisé par son courant secondaire (5A)
(Ex : Courant primaire du TI 200A, CT rate = 200/5 = 40)

  • Climkit SDM630 MCT V2 - 333mV CT

CT rate

Simplement entrer le courant primaire du TI (sans ratio).

(Ex : Courant primaire du TI 20A, entrer 20 sous "set Ct1" )

4.1.4 Vérifier la connexion internet

Vérifier la connexion Internet avec un ordinateur raccordé au routeur.

Redémarrer le gateway, le routeur et attendre 5 minutes.

IMPORTANT
 Le ratio des TI sur le compteur indirect ne peut se changer qu’une seule fois.
 L’adresse doit correspondre à l’emplacement du compteur selon la désignation.

5. Vérification des compteurs

Contrôler le branchement des compteurs en allant sous l’onglet « Configuration -> contrôle des compteurs ».

5.1. Compteurs communauté

Check Meters

  1. Tous compteurs doivent être en « True ».
  2. Toutes les phases doivent avoir une tension entre 230V et 240V « L1V, L2V, L3V ».
  3. Les compteurs consommateurs doivent avoir une puissance positive sur chaque phase « L1W, L2W, L3W ».
  4. Pour les compteurs consommateurs (11, 12, 13, …), il ne doit y avoir aucune énergie exportée sous « Exp ».
  5. Vérifier le mot de passe de chaque compteur s’il correspond à la configuration.
  6. Sans installation de production d’énergie, les puissances instantanées sur le compteur 10 doivent être positives. En cas de refoulement, les puissances sont négatives. Vérifier le branchement en coupant les onduleurs.

5.2. Compteurs production

Check Meters2

  1. Le compteur de production doit avoir des puissances négatives « L1W, L2W, L3W »

6. Finalisation

  1. Contacter Climkit pour notifier la mise en service et contrôler le bon fonctionnement de la connexion et de la lecture des compteurs.

  2. Transmettre à l’adresse service@climkit.io les coordonnées du propriétaire :

Société                                                                                                 
Nom et prénom
Adresse
E-mail
Téléphone
Nom de l’installation